| |

iFix 爱修网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

iFix爱修网知识星球,等待你的加入。。。
查看: 2737|回复: 3

一台格兰仕3P柜机不制热维修分享KRF-71W/DSA1

[复制链接]
发表于: 2017-11-27 09:42:26
| 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 雷雨家电维修 于 2017-11-27 09:51 编辑

昨天一客户说家里一台格兰仕柜机不能正常制热,上门检查发现开机手摸粗管马上出现温度很高很烫手感觉随后接着吹出热风不到2分钟就吹出来冷风了再摸粗管也不烫手。夹上钳流表,拧开阀帽夹上压力表(我用高压表单表)测了下压力压力应为开机一下子从0.8MPa一直跑到1.5MPa马上落到1.2MPa继续上升到2.5MPa。(直线上升)接着压缩机保护,电流从3.2A上到4.9A就保护了.回到0A,仔细分析刚开机能制热外机工作正常压力在1.5MPa下降那就是内机开始工作接着继续升温压力回气慢。关机侧平衡压力在0.8MPa压力。拔掉热冷转换电磁阀开机测制冷压力很低0.05MPa个压力都不到。继续检查外机后面也不脏。内机过滤网也早被拆掉了洗了。灵机一动想到会不会是内部蒸发器脏堵,随即关掉总电源,拆掉外壳拆除螺丝打开蒸发器看到后面很脏都被一层棉絮类的东西糊住了找来一把新鞋刷子上下刷直到把所有脏东西全部刷完。用水檫了一便。装好机盖,通电试机压力从0.8MPa上到1.5MPa下落到1.2MPa继续上升这次明显上升慢了直到1.9MPa个压力才停下不再上升等了3分钟又上升了0.05MPA压力1.分钟后压力上升到2.2MPa30分钟后压力上升到2.3MPa左右。里面出风口温度测了下也达到52度,再也没有停机保护现象出现装好机子收费走人。

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于: 2017-11-27 10:43:31
| 显示全部楼层
维修空调图
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于: 2017-11-27 11:11:06
| 显示全部楼层
图片发不上来不知为啥
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于: 2017-11-27 11:18:57
| 显示全部楼层
有图有真相更有说服力
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|||iFix 爱修网 ( 粤ICP备2021135374号 )

粤公网安备 44060602002064号

GMT+8, 2024-3-29 19:03 , Processed in 0.054899 sec., 10 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Release 20191201, © 2001-2024 Comsenz Inc.

MultiLingual version, Rev. 850, © 2009-2024 codersclub.org

快速回复 返回顶部 返回列表